Christian POIROT

Ton calcul n’est juste que si tu construis (ce qui n’est guère recommandé !) un échangeur à flux parallèles et à sens de circulation de l’air identiques : les températures de l’air extrait et de l’air admis tendent alors en effet vers un équilibre. Ce n’est pas le cas avec un échangeur à flux croisé, comme celui présenté par Jean-Pierre, dans lequel le rendement peut atteindre 70%, et encore moins avec un échangeur à "contre-courant" (flux parallèles, mais sens de circulation des flux inverses l’un par rapport à l’autre) : dans ce dernier système et si la vitesse des flux est relativement basse, le rendement peut atteindre 95%. Seul problème : dans ce dernier système, (tout comme dans le premier d’ailleurs, ce qui rend celui-ci d’autant moins recommandable !), flux extrait et flux admis "entre et sortent" sur la même face (deux faces actives en tout, donc) tandis que dans un système "à flux croisé" flux admis et flux extrait entrent et sortent sur des faces différentes (4 faces actives, donc).