Bonjour Jean Pierre, J’ai réalisé mon échangeur que j’ai couplé à deux VMC classiques, d’après ton mode de calcul je trouve un rendement de 0.48 c’est faible mais normal du fait que j’ai utilisé des lambris PVC de 8mm et non du polycarbonate alvéolé. Dès que j’aurais trouvé du polycarbonate je changerais les 2 échangeurs. En effet, comme j’ai de la place j’ai réalisé un caisson de 120/40 ce qui me permet de mettre en série 2 échangeurs de 40/40 et de 20cm de haut, au total une surface d’échange de 7.52 m², de plus je prends l’air neuf directement dans les combles ce qui augmente déjà de quelques degrés par rapport à la température extérieure. J’avais l’intention de faire passer l’arrivée d’air frais par un radiateur réchauffé avec un panneau solaire, qu’en pense tu ? Autre question, comment as-tu isolé les gaines ? (les gaines issolées coute une fortune...) Merci de ta réponse